Показать сообщение отдельно
Старый 13.02.2014, 14:19   #2369   
Форумец
 
Аватар для Сталл-Doors
 
Сообщений: 575
Регистрация: 29.05.2012

Сталл-Doors вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Zhelezniy_Felix Посмотреть сообщение
Дело в том что приехал вчера замерщик из одной организации и впал в кому...

Собстно щас стоит дверь 84см, с одной стороны вдоль всего косяка огромная трещина в штукатурке, начали разбирать трещину, получается дыра почти в квартиру сантиметров 10 вдоль всей дверной коробки. Такое ощущение что дверной проем изначально гдето 91см, и когда советские строители вставляли дверь 84см они это пространство заложили половинками кирпичей и раствором. У замерщика возникло мнение что если вынуть этот почти отваливающийся раствор и половинки кирпичей то возможно обрушение верхней перемычки над дверью. Типо нужно снять над дверью пласт штукатурки чтобы посмотреть насколько перемычка глубоко лежит в сторону. Вот и задался вопросом какие по факту обычно дверные проемы у старых хрущевок? Возможно что действительно дверной проем и старая дверь так сильно отличаются по размеру? Возможно что перемычка лежит неглубоко в сторону?
1) Подойдите к соседнему проему и измеряйте его, они должны быть примерно одинаковы,
2) По СНИПУ перемычка дверная должна заглубляться на 250 мм от края.
3) Скинте фотки, обсудим Вашу проблему и поможем решить даже если не у нас купите дверь. Мы здесь стараемся помочь и чем больше вопросов я решу тем больше у меня будет опыта.
  Ответить с цитированием