Сегодня у ребят произошел, вот такой форс мажор.
При проверке на герметичность установленной и подключенный кондиционер, выявилась утечка.
Потребовалось около двух часов что бы диагностировать и решить проблему.

Оказалось на штуцере от внутреннего блока такой вот брак.




Этого не ожидали по простой причине. Во внутренний блок на заводе под давлением закачен азот. Заглушки, которые закрывают трубки и притянуты гайкой сделаны из пластика. Потому как он более пластичен, чем медь, то эта царапина заполнилась вдавленной пластмассой, поэтому давление и держалось.


В случае покупки в интернет магазине, такая бы проблема решалась долго, за дополнительные деньги.


От так от...

В арсенале была сварка и запасной штуцер. Обрезали старый , приварили новый. Проблема решена