Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
нужна консультация по автоматике отопительного котла |
Программирование микроконтролеров,ремонт аудио/видео/бытовой техники,полезные устройства для дома,телефония, обсуждение статей журнала Радио |
|
Опции темы |
13.10.2019, 04:25 | #1 |
Форумец
Сообщений: 7,378
Регистрация: 26.10.2007
Не в сети |
нужна консультация по автоматике отопительного котла
1. Есть система отопления на соляре - все работает вкл\выкл - по выставленным значениям температуры - циркуляционный насос, розжиг, набор температуры - откл после макс установленной температуры -вкл после "остывания" - все нормально.
Блок термостата релейный. Датчик - термопара в магистрали (вода) 2. Имеется внешний блок регулирования (по дням и часам работы) исправен. Он электронный, на линию включено миниреле 3. Но! подлючение внешнего блока - не влияет. По схеме - на внешний блок подается 24в переменки с сетевого транса (отдельная обмотка) просто по двужильному кабелю - кабель прозвонен ОК сечение его 1мм. Замыкание проводов в кабеле(внешний блок откл) вызывает отключение системы т.е. реле срабатывает. Причем это проверяется со стороны внешнего БУ т.е. линия - исправна.Подозреваю что так и должно быть и внешний блок должен просто коротить 24в (???). По схеме транс в сеть, а по вторичке на внешнее устройтство(внешний регулятор) Транс работает только на внешний регулятор, до этого использовался старый блок - типа биметаллической спирали. Непонятно - как вообще работает это дело - закоротил вторичку - реле сработало(???) Там вроде есть 1ком в цепи... :unknown: Схема - модификация - слева, 2-я зона регулирования - не задействована Последний раз редактировалось Serge N; 13.10.2019 в 05:43. |
13.10.2019, 12:52 | #2 |
Форумец
|
|
13.10.2019, 15:51 | #3 |
Форумец
Сообщений: 7,378
Регистрация: 26.10.2007
Не в сети |
Не, резистор в цепи линии на БУ, реле - силовое - вкл выкл всю "систему"
К1К2 это замыкатели идущие на узлы выбора мин макс температуры Пробовал БУ внешний - он работат программирует вклвыкл по дням и времени - линия замыкается при этом (внутренним реле блока) т.е. как бэ подается КЗ в линию которое должно вызыват откл(или вкл?) силового реле Внешний БУ есть в запас - попробую навесить его на линию прямо у котла и проверить работу - если норма - значит линия - (метров 15 по дому) |
13.10.2019, 20:12 | #5 |
Форумец
Сообщений: 7,378
Регистрация: 26.10.2007
Не в сети |
Мда, сбило столку что это не наше добро, стал копать на ровном месте.
Теперь еще выяснилось, что есть требования к линии на выносной блок - провод не меньше 1мм2 . Там его так и продают - "кабель для термостата" ("часы для игры в гольф" ) Последний раз редактировалось Serge N; 15.10.2019 в 16:13. |
02.11.2019, 05:38 | #7 |
Форумец
Сообщений: 7,378
Регистрация: 26.10.2007
Не в сети |
Результат- обнаружено что основной блок аквастата был применен от другого котла с 2 внешними БУ. Замена на заведомо исправный аквастат + замена линии (был пропадающий обрыв) - все решила .
Комплект работает. Блин, примитив, а тоже с закидонами... |