Старый 05.09.2014, 20:15   #1591   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 50

sergey 73 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VOVENь Посмотреть сообщение
sergey 73, максимальная температура теплоносителя 80 градусов... в нормальных котлах
Жаль конечно что напольные Protherm Вы считаете не нормальными, т.к у них 85 градусов Приведу таблицу, думаю из неё всё ясно http://www.fptl.ru/spravo4nik/water_bp-pressure.html
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 07:39   #1592   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,781
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 57

g_beard вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sergey 73 Посмотреть сообщение
, т.к у них 85 градусов
Позволю себе вмешаться в ваш спор. Давление вскипания при 85 градусах составляет 0.57 атм. вы хотите сказать что циркуляционный насос создает такое разрежение до себя?
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 15:09   #1593   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 50

sergey 73 вне форума Не в сети
g_beard, Позволю себе заметить, что некоторым образом это зависит и от атмосферного давления. В любом случае, желающие поексперементировать на себе, ставьте на подаче
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 16:25   #1594   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,781
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 57

g_beard вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sergey 73 Посмотреть сообщение
g_beard, Позволю себе заметить, что некоторым образом это зависит и от атмосферного давления.
а можно поподробнее с этого места? У нас настолько меняется атмосферное давление что происходит значительное кол****ие температуры кипения?
Не поленился дойти до настенного барометра...
Нижний предел - 730 мм, температура кипения - 98.85
Верхний - 770, соответственно - 100.34
Почти полтора градуса. офигеть какой перепад

Учитывая то что в закрытой СО давление выше атмосферного а в закрытой всегда есть еще и гидростатическое давление то заставить закипеть теплоноситель даже при 85 градусах и при резком включении циркуляционного насоса нереально
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 16:31   #1595   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 50

sergey 73 вне форума Не в сети
g_beard, Объясняю, термобаллон регулятора обычно установлен на 2/3 высоты котла, зачастую если термометр установлен в верхней части теплогенератора, можно наблюдать температуру 97-98 градусов. Как Вы думаете при включении насоса может возникнуть вскипание теплоносителя?
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 16:51   #1596   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,781
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 57

g_beard вне форума Не в сети
sergey 73, Наибольший скачок давления происходит именно в момент включения насоса. но циркуляционники маломощные и до такого не дойдет

Цитата:
Сообщение от sergey 73 Посмотреть сообщение
термобаллон регулятора обычно установлен на 2/3 высоты котла, зачастую если термометр установлен в верхней части теплогенератора, можно наблюдать температуру 97-98
а если замерить непосредственно температуру поверхности нагрева то выше 100 может быть. но э
то не приводит к кипению воды во всем объеме. максимум - появление пузырьков пара прямо на поверхности нагрева, которые потом схлопываются. такой процесс наблюдается в чайнике когда он закипает - шумит чайник. и котлы шумят именно из-за этого процесса. но закипеть во всем объеме вода не может (при исправной системе отопления)
именно поэтому установка ЦН на подаче ничем не грозит. а рекомендуют ставить ее на обратке исключительно с целью его дольшего срока службы. Хоть производители и пишут что ЦН может работать до 120 градусов. Чем выше температура воды тем ниже срок службы ЦН. Хотя у известных производителей это уже не так заметно
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 09:44   #1597   
Registered User
 
Аватар для max36
 
Сообщений: 375
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 50

max36 вне форума Не в сети
А в расширительвый бак не пойдет перелив из-за насоса? Он у меня прямо над котлом стоит. Поток ведь и в него давить будет... В нем просто переливная трубка выведена наружу. Давление не будет держать. Не выгонит он всю воду из системы через него?
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 13:34   #1598   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,781
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 57

g_beard вне форума Не в сети
max36, Нет, у ЦН подача небольшая. Ничего не случится
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 19:23   #1599   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
max36, насос качает теплоноситель по замкнутому кругу поэтому у вас насос никак не может переливать в бачок.... перелив в бачок возможен только при увеличении объёма теплоносителя.
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 19:55   #1600   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,781
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 57

g_beard вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VOVENь Посмотреть сообщение
насос качает теплоноситель по замкнутому кругу поэтому у вас насос никак не может переливать в бачок.... перелив в бачок возможен только при увеличении объёма теплоносителя.
Или если подача насоса большая. сила инерции воды в этот момент начнет выдавливать воду во все места
Но у ЦН подача мизерная, можно не беспокоиться
  Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 08:38   #1601   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
чтобы такое произошло нужно чтобы подача была как из пожарного гидранта))))
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 19:04   #1602   
Registered User
 
Аватар для max36
 
Сообщений: 375
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 50

max36 вне форума Не в сети
Насколько правомерно с юридической стороны требование заключать договор на техобслуживание газового оборудования со стороны газпрома? Хотим поставить газовый счетчик. Как там сказали, для этого нужно переоформить на себя все документы вместо умершего отца жены, на которого было оформлено газоснабжение, и заключить данный договор на техобслуживание. Эта процедура не бесплатная, а стоит порядка 2000. Не понимаю, за что платить эти поборы, если за 15 лет проживания меня в этом доме, ни разу не приходилось прибегнуть к помощи слесарей из газпрома. Ели уж понадобится, то оплачу стоимость ремонта по факту.
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 20:38   #1603   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 50

sergey 73 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от max36 Посмотреть сообщение
Насколько правомерно с юридической стороны требование заключать договор на техобслуживание газового оборудования со стороны газпрома?
Как не прискорбно, но полностью правомерно. Причём скорее всего, в ближайшем будущем это право будет только у газпрома

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B2D3F62489F113CB43257D2600475CB2/$FILE/580331-6.PDF?OpenElement
  Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 12:55   #1604   
Форумец
 
Сообщений: 90
Регистрация: 17.02.2006
Возраст: 55

atvv вне форума Не в сети
Неспешно подбираю котел в деревню. Напольный, одно контурный 12квт. Какое мнение о паропетных котлах. Прочитал много разных отзывов, мнения коррдинально расходятся. Дело в том, что после перепланировки убрали приставной кирпичный дымоход. Поэтому рассматриваю парапетник, что бы не строить дымоход. От настенника отказался, заставят менять проект.
  Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 21:27   #1605   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 50

sergey 73 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от atvv Посмотреть сообщение
Неспешно подбираю котел в деревню. Напольный, одно контурный 12квт. Какое мнение о паропетных котлах. Прочитал много разных отзывов, мнения коррдинально расходятся. Дело в том, что после перепланировки убрали приставной кирпичный дымоход. Поэтому рассматриваю парапетник, что бы не строить дымоход. От настенника отказался, заставят менять проект.
Из практики, устойчиво работают парапетники Dani 7,5 квт, остальные которое попадались очень капризные, в том числе и Dani 12 квт
  Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 09:30   #1606   
Форумец
 
Аватар для jurysch
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.06.2006

jurysch вне форума Не в сети
Пользуюсь колонкой Vaillant MAG с розжигом от батарейки. При включении и нагреве воды сначала всё нормально 2-3 мин. нагрев, идет горячая вода 3-4 мин., затем холодная, а потом опять горячая уже всё оставшееся время. При мойке посуды не критично, а в душе - неприятно. Что может быть?
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 06:31   #1607   
ПихТа
 
Аватар для Elkavrn
 
Сообщений: 7,628
Регистрация: 16.01.2009
Возраст: 45

Elkavrn вне форума Не в сети
Неужели нашла....
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:19   #1608   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Julii Посмотреть сообщение
Здравствуйте, СРОЧНО нужна помощь. подскажите пожалуйста тел. мастера. Колонка оазис. Совсем перестала работать, включалась все реже и реже, плохо нагревала воду, теперь совсем не включается. Помогите пожалуйста (((
если колонка старая то её проще и дешевле поменять на другую
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:21   #1609   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jurysch Посмотреть сообщение
Пользуюсь колонкой Vaillant MAG с розжигом от батарейки. При включении и нагреве воды сначала всё нормально 2-3 мин. нагрев, идет горячая вода 3-4 мин., затем холодная, а потом опять горячая уже всё оставшееся время. При мойке посуды не критично, а в душе - неприятно. Что может быть?
у вас скорее всего теплообменник оброс накипью нужно чистить
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:57   #1610   
Форумец
 
Аватар для jurysch
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.06.2006

jurysch вне форума Не в сети
VOVENь,
Работал так с момента установки колонки.
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:04   #1611   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
частный дом? своя скважина?
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 15:07   #1612   
Registered User
 
Аватар для max36
 
Сообщений: 375
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 50

max36 вне форума Не в сети
В скором времени понадобится каким-то образом получить наружную резьбу 1+1/4 дюйма на стальной трубе (котел отопления). Цель - врезка полипропиленового переходника к циркуляционному насосу. Мысли есть разные: нарезать на трубе новую или приварить готовую.. Есть сварочный инвертор, но место не совсем удобное для сварки (обратная сторона трубы почти вплотную к стене). И, учитывая свой малый опыт в этом деле, не уверен, что получу качественный шов. Второй вариант: нарезка резьбы клуппом. Своего инструмента здесь нет и придется либо купить, либо взять на прокат. Вопрос к тем, кто имеет в этом опыт: Для такого диаметра трубы насколько вероятен положительный результат? Нужно пройти хотябы 1-1,5 см для накрутки американки переходника. И заодно, может кто подскажет где можно взять в аренду? Для одного раза не хотелось-бы покупать.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:00   #1613   
Вечно пьяный
 
Аватар для abcdefzx
 
Сообщений: 9,139
Регистрация: 21.12.2006
Возраст: 48

abcdefzx вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от max36 Посмотреть сообщение
или приварить готовую.. Есть сварочный инвертор, но место не совсем удобное для сварки (обратная сторона трубы почти вплотную к стене). И, учитывая свой малый опыт в этом деле, не уверен, что получу качественный шов.
Я хоть и не сварной, но, ИМХО, никакой шов не получишь. Трубы только газом варить.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 20:11   #1614   
drifter
 
Аватар для VOVENь
 
Сообщений: 3,460
Регистрация: 13.07.2006

VOVENь вне форума Не в сети
электросваркой приварить можно легко и получить качественный шов только если ты профессиональный сварщик..... так в вашем случае лучше клуп...
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 20:43   #1615   
Форумец
 
Аватар для пашаша
 
Сообщений: 839
Регистрация: 28.04.2008

пашаша вне форума Не в сети
max36, Для тех кто не варит и не хочет нарезать клупом---существует GEBA типа пфрк хош дюйм хош дюйм с четверьтю.В субботу ездил в Эртиль врезал насос---больше времени воду сливали,2 реза болгаркой и собранный узел с вечера в Воронеже на своем месте.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 20:59   #1616   
Форумец
 
Аватар для пашаша
 
Сообщений: 839
Регистрация: 28.04.2008

пашаша вне форума Не в сети
abcdefzx, Трубы варят электросваркой---говорю вам как профессиональный сварщик.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:38   #1617   
Форумец
 
Аватар для rek141
 
Сообщений: 462
Регистрация: 19.02.2009

rek141 вне форума Не в сети
по поводу Gebo пашаша прав,вещь офигенная,стоит денег(не больших конечно).Поставил и забыл.Размеры есть разные.
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:37   #1618   
Registered User
 
Аватар для max36
 
Сообщений: 375
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 50

max36 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от пашаша Посмотреть сообщение
max36, Для тех кто не варит и не хочет нарезать клупом---существует GEBA типа пфрк хош дюйм хош дюйм с четверьтю.В субботу ездил в Эртиль врезал насос---больше времени воду сливали,2 реза болгаркой и собранный узел с вечера в Воронеже на своем месте.
спасибо за наводку. Так и сделаю
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 08:57   #1619   
Форумец
 
Аватар для ddedd
 
Сообщений: 258
Регистрация: 12.01.2007
Возраст: 53

ddedd вне форума Не в сети
Подскажите пожалуйста, поставил себе газовый котел в деревне, работает прекрасно, отопление и горячая вода присутствуют всегда и радуют...
НО... Котел имеет электророзжиг.
Что будет при отключении света,
какие последствия для котла и системы отопления могут быть,
как избежать размораживания системы отопления и выхода из строя котла???
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 09:25   #1620   
Форумец
 
Аватар для пашаша
 
Сообщений: 839
Регистрация: 28.04.2008

пашаша вне форума Не в сети
ddedd, Никаких последствий не будет-при включении света -котел автоматически включиться.
Залейте специальный антифрис для систем отопления-кстати котел прослужит дольше.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Пузырьковый строительный уровень
Здесь будет магазин инструментов-1
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind