Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2009, 14:03   #393   
Грязнуля
 
Аватар для chuwak
 
Сообщений: 3,144
Регистрация: 07.08.2007
Возраст: 46

chuwak вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от arxitektor_k Посмотреть сообщение
chuwak, Вы вот это имели ввиду...про сплинклеры
Тепловой замок
В качестве теплового замка применяется, впервые используемая на российском рынке, укороченная быстродействующая колба F2 фирмы Job (см. характеристики http://www.job-bulbs.com/techdata.html и http://www.job-bulbs.com/descrition.html). Использование этих малоинерционных замков, обеспечивает срабатывание оросителей в начальной стадии пожара, что позволяет его локализовать в более ранней стадии и избежать потерь материальных ценностей, как от его последствий, так и от последствий работы установки пожаротушения.
Цвет колбы определяется её температурой срабатывания:
-оранжевый для 57°С,
-красный для 68°С,
-желтый для 79°С,
-зеленый для 93°С.
Абсолютно точно только фирмы Tyco
Кстати пожарные насосы снабжены дублирующими друг друга дизельгенераторами, так что вода будет всегда
  Ответить с цитированием