Показать сообщение отдельно
Старый 03.06.2010, 21:52   #2   
Форумец
 
Аватар для EXPRESS
 
Сообщений: 3,287
Регистрация: 28.07.2004

EXPRESS вне форума Не в сети
1. Реле напряжения работает с УЗО и генерирует критический ток утечки в момент перенапряжения для его выбивания. Говорят о запасах по току до 0,4А, огнеопасность под вопросом ибо видел обугленные девайсы (может варистор полыхнул?), посему последовательно ставить предохранитель, а потом придумывать методы контроля исправности цепи реле. Собирается в корпусе аналогичном стандартного пакетника.

2. Есть всякие "щиты" на симисторах с контроллерным управлениям. Какя то контора делает их и в врн... Вроде некоторые сеть не коротят, а расцепляют...

3. есть приборы класса УЗИП, подробней почитайте в нете если интересно. Это больше грозозащита, чем защита от отгорания нуля

4. Самопал на супрессорах, стабилитронах, варисторах - логика коротить сеть ими самими или мощным ключом для выбивания предохранителей.

Сам сейчас не пользуюсь, но было бы полезно при частых аварийных режимах сети. Только берегите себя от всяких сомнительных пластмассовых девайсов: все баяны в железные короба. Испытать сабжи на стенде в действии тоже желательно