Тема: НСТ
Показать сообщение отдельно
Старый 25.06.2010, 23:40   #471   
Форумец
 
Сообщений: 926
Регистрация: 10.01.2006
Возраст: 47

akbk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от UK_LAD Посмотреть сообщение
Ознакомиться с актами замеров напряжений (поподъездно) можно у Гл. энергетика (тел. 398-498). Все напряжения (фаза-фаза, фаза-ноль) находятся в установленных рамках. На данный момент дом подключен по временной схеме и трансформатор, питающий дом, находится на обслуживании у застройщика. УК обратилась к застройщику с просьбой переключить цапфу трансформатора для уменьшения напряжения, т.к. при отсутствии нагрузки в ночное время в некоторых подъездах на одной из фаз напряжение достигает 237 вольт. Это значение не превышает установленных норм, но для профилактики попробуем уменьшить вольт на 5-7. Работы по сдаче штатной подстанции застройщиком ведутся.
Привожу собственные замеры напряжения 25.06.2010 г. в своей квартире:
17ч 30мин 229 В
22ч 30мин 241 В
23ч 10мин 246 В
23ч 40 мин 247 В - акустические колонки начинают трещать.

Уменьшать надо на 10-15 В, как минимум.
  Ответить с цитированием