Цитата:
Сообщение от Chirurgius
Подскажите чайнику!
Планирую менять батареи в ближайшие дни. Ответа в теме не нашел на вопрос:
Секции, по-идее, представляют собой замкнутый полый контур, т.е. вода закольцовывается по каждой секции и следовательно, скорость потока ослабевает в 2 раза с каждой последующей секцией. Если ставить 3-5-7 секций - тут понятно, что температура по металлу будет распределяться, но если ставить 15-20 секций, то не получится ли так, что постеднеие секции будут просто холодными из-за того, что там будет застаиваться и остывать вода? Или я чего-то не учитываю? Тогда что именно? СПС.
|
Не гуру, но отвечу - если комната не больше 40 кв. м, то всё, что больше 15 секций будет скорее для красоты, т.к. обогрев в основном зависит от температуры теплоносителя. Байпасс можно сделать ещё перекрывающимся, главное не закрыть одновременно байпас и батарею, а то можно получить по голове от сантехников/соседей.