Цитата:
Сообщение от VladimirI
вот интересно , а почему на турбазах не то что спецтехники, а обычных пожарных рукавов и помпочек не было ? Ведь река рядом, водонапорная башня тоже почти на каждой есть, окрестности можно было бы не то что потушить , а залить до состояния болота 
|
Рукава есть на каждой базе, без этого она сезон не начнет. Равно как и распределительные гидранты. На том же СПутнике точки подключения пожарных рукавов через каждые 20 - 50 метров расположены. Но беда в том, что верховой пожар мотопомпой не зальешь, - она хороша для тушения подстилки и горящей травы. Я работал с этой техникой. Для тушения таких пожаров нужны высокопроизводительные стволы с веерным выбросом воды с шириной веера не менее 5 метров, чтобы образовывался коридор, по которому пожарные могли бы продвигаться вперед. Мало кто знает, но воронежские инженеры, сконструировавшие с десяток лет назал принципиально новую инвалидную коляску, способную подниматься по лестницам, разработали и такой, как я описал, пожарный ствол -производительность его в 10 раз выше, чем у обычного ствола и пожарный движется в прОлитом коридоре. Но у соответсвующих структур эта разработка оказалась невостребованной - дорого! - А покупать французские стволы с меньшей производительностью или нести многомиллиардные затраты на восстановление - это в понятиях Больших Ответственных Лиц, как видно, дешево и разумно!