Цитата:
Сообщение от VadK Посмотреть сообщение
осень, дожди=>мокрые линии, падение скорости=>
А вот, кстати, довольно гнилой отмаз. Если оболочка кабеля и муфты герметичны, до никакие дожди не страшны. Вода в кабель не проходит. Если же кабель намокает, он не может намокнуть чуть-чуть, а потом высохнуть. Если кабель замок в целом месте (дыра в оболочке) - сначала фонит, потом появляется сообщение. Если он продолжит затекать, то появятся и обрывы - жилы будут отгорать. Если же вода попадает в муфту, то всё происходит намного быстрее. Так что мне, как кабельщику, немного странно такое читать. Если кабель намок - сам он уже не высохнет.