Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2005, 12:06   #41   
Коминтерн
 
Аватар для Trotsky
 
Сообщений: 4,830
Регистрация: 20.04.2005
Возраст: 49

Trotsky вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Reader
Ой не верится мне в электроснабжающие организации. Сам не полезу, жизнь мне ещё дорога. А теоретически ведётся ли контроль за параметрами сети на уровне КТП?
КТП?
Пока не обратишься - не дождёшься.

Скажу про себя и коллег из моей службы.
Следим за напряжением в контрольных точках энергосистемы:
- шины 500 кВ НВАЭС – являются и контрольным пунктом ОДУ Центра;
- шины 220 кВ ОРУ-220 кВ НВАЭС;
- шины 110 кВ ОРУ-110 кВ НВАЭС;
- шины 220 кВ ПС 500 кВ НОВАЯ;
- шины 110 кВ ПС 220 кВ ЮЖНАЯ;
- шины 110 кВ ПС 220 кВ КИРОВСКАЯ;
- шины 110 кВ ПС 220 кВ ЛАТНАЯ;
- шины 110 кВ ПС 220 кВ ПРИДОНСКАЯ;
- шины 110 кВ ПС 220 кВ БОБРОВ;
- шины 110 кВ ПС 330 кВ ЛИСКИ-330.
За эти точки, господа-потребители, можете быть спокойны
  Ответить с цитированием