Замечу, что на предохранителе указан номинальный (максимальный рабочий) ток. Ток плавления раза в два больше.
http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/11/01/45/a644.htm:
Цитата:
В принципе, в случае крайней необходимости, в «постоянную» цепь можно поставить и «переменный» автомат, но тщательно пересчитать номинал по току в 1,3–1,9 раз больше, т. к. при протекании постоянного тока происходит заметно больший нагрев проводников
|
http://www.avselectro.ru/catalog/000ic4vor.html