Простая математика 3*9А=27А говорит, что он 40А не выдержит.
Да и вообще, соединение контактов параллельно, ожидая увеличения пропускного тока, - плохая идея. Это три РАЗНЫХ контакта, с СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ переходными сопротивлениями. И если распараллеленные контакты работают на пределе, то вначале греется один, отваливается, а дальше лавинно второй и третий.
Берите контактор срезу на нужный вам ток, а лучше с запасом раза в полтора.
|