Показать сообщение отдельно
Старый 15.02.2011, 10:54   #304   
Форумец
 
Сообщений: 74
Регистрация: 15.02.2011

MCCCCR вне форума Не в сети
Прочитал я про "виновных" и "безвинных" и решил повторить, наверное, банальные вещи. Настенные котлы и колонки с атмосферной горелкой должны располагаться либо в отдельных помещениях, либо в кухнях. Обязательно: остекление, дымоход, вытяжка. Пояснение: для работы любого газового оборудования требуется приток воздуха в соотношении 1:9 (для простоты - в 10 раз больше, чем газа). Горелка атмосферная, дымоход с естественной тягой, поэтому вынь и положи поступление воздуха извне! Не с подвала и "оттуда". При 28кВт мощности необходимо не менее 30 метров кубических воздуха в час! Посчитайте объем своей кухни и прикинте, за какое время котел должен его высосать до абсолютного вакуума? Вспомните, что тяга естественная (на разности плотностей газа с разной температурой) и вакуумного насоса в котле (колонке) нет. При этом народ ставит мощные вытяжки на кухне (до1400 м3/час), ставят вентиляторы в ванной и туалете. Но это еще цветочки! Главное - герметичные окна (ПВХ или клееный брус). Так откуда будет приток воздуха? Далее - немая сцена с взглядом блондинки... И еще повторюсь – теплогенератор это серьезный пылесос, который втягивает в себя Вашу пыль, особенно, после ремонта. Она оседает на датчики и электроды и котел может заблокироваться из–за грязи. Попробуйте поездить на авто, заправляя только бензин, далеко уедите? Если хотите сэкономить – можно почистить электроды и самому (даже блондинки смогут), но без периодического обслуживания (хоть раз в несколько лет) не будет ездить даже трактор.
  Ответить с цитированием