Цитата:
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
так все-таки скажите, в чем была причина отсутствия отоплепления?
Постараюсь ответить без эмоций, факты плюс выводы. Для целостности картины начну с событий двухнедельной давности.
Факт 1:
Около двух недель назад, в ночное (вечернее) время, неизвестными лицами были вскрыты пустующие цокольные нежилые помещения 1 и 3 подъездов. Открывали пластиковые окна. Проникали во все помещения. Сломано, украдено ничего не было. Следов ночёвок, шприцов и прочего найдено не было. Посещения продолжались практически ежедневно и были краткосрочными. Окна оставлялись открытыми, в результате чего была разморожена система отопления в 3 подъезде в 12 местах, в первом подъезде - в 7 местах. Параллельно с восстановлением системы отопления были проведены мероприятия по укреплению окон. В третью секцию никто больше не проникал. В ночь на субботу было разбито стекло и открыто окно цокольного помещения 1 подъезда.
Вывод 1:
Ребята искали вентили для перекрытия стояков отопления и нашли их.
Факт 2:
Заявка на остывшие конвекторы поступила из кв. №ХХ в 15-45 в воскресенье. Заявка была одна (!) и не совсем внятна. С потеплением, в дневное время, работают трёхходовые клапана для снижения температуры теплоносителя в целях экономии. Больше заявок не поступало. Иногда, в межсезонье, жители звонят, обнаружив днём похолодевшие батареи.
Вывод 2:
Сообщайте в УК о всех замеченных неисправностях общедомовых систем. Немедленно. Днём и ночью. Мы тут разберёмся, что важно, а что может и подождать до понедельника.
Факт 3:
Давление в контуре отопления было снижено. Сработала система аварийного выключения циркуляционного насоса секции. Теплоноситель отсутствовал примерно до уровня 5 этажа. Следов слива теплоносителя во вскрытом цоколе не обнаружено. Ситуация идентичная ситуации в 4 подъезде когда был слит теплоноситель со всей системы отопления 4 подъезда в цоколь, и сгорел циркуляционный насос. Я писал об этом. Разница только в том, что слили воду не в цоколь, а прямо в квартире при замене батареи.
Вывод 3:
Теплоноситель не мог "испариться" просто так. Он был слит примерно на уровне пятого этажа, вероятно при замене конвекторов. Давление упало. Сработала установленная нами защита циркуляционного насоса, которую мы в срочном порядке поставили после проишествия в 4 подъезде.
Хотелось бы услышать иные факты, подтверждающие, или опровергающие данную версию. Вы живёте в доме и, наверняка, кто-то что-нибудь видел. Поделитесь. Ложные ценности "товарищества" с соседями, которые плюют на Вас, удовлетворяя собственные хотелки, неуместны. Вы хозяева дома. Помогите нам выполнять свою работу надлежаще.