Цитата:
По Вашей методике тепловая инерция внутреннего объема куба при изменении температуры снаружи получится одинаковой.
|
Это не моя методика,а СНиП"Строительная теплотехника"
Цитата:
2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле
D = R1 s1 + R2 s2 + ... + Rn sn , (2)
где R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2((С/Вт, определяемые по формуле (3);
s1, s2, ..., sn — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2•(С), принимаемые по прил. 3*.
|
И ещё хочу напомнить правило по арифметике:"От перемены мест слагаемых сумма не меняется".
Подумайте минуту и скажите где ошибка.