Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2011, 07:45   #472   
Бородатый
 
Аватар для g_beard
 
Сообщений: 8,783
Регистрация: 23.11.2002
Возраст: 59

g_beard вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от li-on Посмотреть сообщение
В приведенном Вами примере разницу между средами можно признать ничтожной.
Вы забыли про самое главное - температура. А вот она то и является в данном случае определяющей. Начальные и конечные температуры этих двух вод весьма различны. так что дело не только и не столько в химическом составе

Цитата:
Сообщение от li-on Посмотреть сообщение
Уход от битермических теплообменников европейскими производителями в большей степени связан с меньшим комфортом при приготовлении горячей воды, чем какими-то иными причинам
к сожалению ход мыслей забугорных инженеров мне неведом...

Цитата:
Сообщение от li-on Посмотреть сообщение
При автоматизации систем управления глубоко по барабану надежность той или иной установки
а вот это бааааальшая ошибка.

Цитата:
Сообщение от li-on Посмотреть сообщение
Есть определенный алгоритм работы, включающий в себя в том числе и аварийные сценарии развития событий
при малой надежности любого из звеньев системы возрастает уровень действий, возложенных на автоматику. Не доводилось общаться с пусконаладчиками промышленных котлов?

Цитата:
Сообщение от li-on Посмотреть сообщение
Вот собственно и вся загадочная наука, теория автоматизации
Наука эта очень обширная и м естами непонятная с первого раза. я вот за большой срок работы в системе ознакомился только лишь с ее началами - не моя специализация
  Ответить с цитированием