подскажите у меня покрылась ледяной корочкой труба Что посоветуете...???В чём причина..
Это бывает при работе котла с закрытой камерой сгорания и раздельным дымоудалением . Труба забора воздуха (по проекту) берет воздух с улицы (встречается "не редко"). Это если я правильно понял ситуацию. Решения: 1. Поставить на забор воздуха утепленную трубу. 2. утеплить имеющуюся трубу, 3. Снять трубу и осуществлять забор воздуха из помещения. Это очень полезно и для котла (нет конденсата и коррозии) и для помещения (идет принудительный воздухообмен). 4. Поставить канальный нагреватель (даже в проектах их ставят). П.4 не советую по многим причинам. А для грамотного решения действительно лучше фотку в студию.