koty77707, жду ответа на ваш вопрос. Завод в Испании есть. Раньше Junkers там собирали. Модификация atmoMAG pro OE 11-0/0 XZ C+ на сайте компании есть. MAG OE 11-0/0XZ C+ отсутствует. Но официалы вайланта ее продают. Значит, по идее, с ней все ок.
a648ve, я уже было за нашу газовую службу испугался, заболели думал, с диффманометрами начали разъезжать. Успокоили.
Давайте по порядку тогда. Купите кран шаровый и гибкую подводку. Поставьте их на горячую воду и откройте кран. Котел переключится на приготовление воды и должен выйти на максимальную мощность и хорошо греть воду.
Если да, то проверьте в меню максимальную температуру для контура отопления. Пункт мануала 7.2.3.
По шаговому двигателю - проверить. Заводская настройка -25. При отклонении поправить.
Посмотрите также пункты раздела ввод в эксплуатацию 6.2.2. и 6.2.3.
Последний раз редактировалось li-on; 08.02.2012 в 20:22.
|