|
Думаю, что с клапаном и датчиками всё ок. Голову себе не ломайте.
А вот контруклоны на подаче отопления очень вероятны, как следствие, плохая циркуляция теплоносителя, что с насосом, что без него. Верхняя точка отопления должна быть у котла и далее расходиться с небольшим уклоном вниз. Я бы отключил насос и прогрел до максимума ( ну или почти до него) теплоноситель. Потом остужаете систему до 30-40 градусов и подпитываете. Это первый вариант. И пользовать все это дело максимум на первой скорости wilo.
Вариант второй - если металлические трубы без гильз жестко заделаны в стены, особенно это касается обратки, которая никогда без насоса и со старым АОГВ толком не прогревалась, то при тепловом расширении металлических труб возникают неприятные звуки. Тоже часто встречается.
Есть и еще варианты. Все связаны с адаптацией системы отопления к новому оборудованию, которое хотя бы в силу меньшего объема воды в нем, имеет другие гидравлические характеристики. В большинстве своем, циркуляционные насосы выручают. Но панацеей от всех "косяков" системы не являются.
|