Цитата:
Сообщение от g_beard Посмотреть сообщение
еплотдача определяется скоростью движения теплоносителя в первую очередь. снижая скорость - снижает теплоотдачу и следовательно количество переданного воде тепла. То есть при малой скорости у тебя часть тепла теряется с дымовыми газами. Все понял?
всё же я проверил это дело на практике...
На третьей скорости насоса:
время простоя - 14мин. 30сек
время работы - 4мин.40сек
На первой скорости насоса:
время простоя - 10мин
время работы - 3мин. 20 сек
Горелка котла не модулируемая, то есть работает всегда на номинальной мощности, зная паспортный расход газа 1.9 куба в час, не сложно посчитать общий расход. А он получается одинаковый! то есть увеличив скорость насоса в своей системе, я ни чего не сэкономлю, только потеряю немного на электроэнергии которую излишне сожрёт насос.
Тем не менее совет увеличить скорость, может пригодится тем, у кого СО имеет большое сопротивление, то есть маленькие диаметры и изрядное количество сужений.