Показать сообщение отдельно
Старый 04.04.2013, 08:00   #1317   
Registered User
 
Сообщений: 174
Регистрация: 12.07.2009
Возраст: 52

sergey 73 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VOVENь Посмотреть сообщение
параллельно обратка в обратку подача в подачу
http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...1&d=1362127037
Вчера был на заявке и там явные траблы от такого подключения ТП, Котёл Emmergas Eolo Star, битермик, насос котла отключается во время ГВС, а циркуляции через теплообменник идёт за счёт насосов ТП. Соответственно ГВС работает не коректно. Решили проблему установкой электромагнитного клапана на обратку котла, подключенного параллельно котловому насосу. Поэтому я рекомендую подключать ТП только так http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...8&d=1362126517 Ребята, очень осторожно с дополнительными насосами в системе и настенным котлом!
  Ответить с цитированием