Цитата:
Сообщение от Teeen Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня сейчас собрана схема управления для двигателя DC с током потребления до 600мА. Если я задаю частоту 5кГц и уменьшаю длительность импульсов, то вал двигателя останавливается на значении 64 из 255, при частоте 1682Гц - на значении 34... объяснить я это не могу, а вы?
Ну так при 5 кГц - 64 это длительность импульса 50 мкс, при 1,628 кгц - 34 это 80 мкс и о чем это говорит? А ни о чем! Тут надо интегрирование вспоминать и смотреть параметры двигателя. Меняя ШИМ от 0% до 100% абсолютно не значит, что двигатель будет менять обороты от нуля до максимума.