В воскресный день и работа на одном адресе с 11:00, до 16:30... От так от...
В прошлом году, нашу бригаду, рекомендовал своему знакомому, руководитель очень известной фирмы, поставляющий климатическую технику в наш регион.
Трасса была заложена давно и не понятно кем. Квартира на мансардном 11 этаже.
Наружный блок возможно только смонтировать используя соседское окно ниже этажом.
Ну так вот. В том году смонтировали,, кондёр отпахал больше года.
Заказчик позвонил нам, и сказал, что сплит-система перестала работать.
Вот сегодня и провели выходной в выяснении и устранении.
По приезду выяснилось, что дуть холодным воздухом, перестал в течении одного дня.
Для начала, проверили при давлении, путём обмыливания, по резьбовым соединениям - всё нормально.
Потом отсекли наружный и внутренний блок и проверили каждую трубку в отдельности.
Выяснили что давление уходит по медной трубе 3/8.
Хорошо когда имеются "вкусняшки", позволяющие сделать эти манипуляции
Так как трасса прокинута внутри стены было принято решение, отдельно пустить одну трубку по смежной комнате.
Вроде бы и и объём работы небольшой, но провозились долго. Длинна трассы восемь с половиной метров. Всё получилось эстетично. Короб 40х40