Цитата:
Сообщение от бобЁрушка
7 подъезд говорит,что у них тепло,у нас холодина. Непорядок. Надо дергать УК.
|
И в 7 подъезде, и во 2 подъезде, и во всех подъездах стоят одинаковые уставки температурного графика теплоносителя. К Вам, в квартиру №**5, приходил сантехник. Он доложил, что элементы отопления в квартире работают в штатном режиме, неисправности не обнаружены. Температура воздуха в квартире зависит не только от температуры нагревательных элементов, но и от доступа уличного воздуха в помещение. ПП РФ 354 регламентирует только минимальную температуру воздуха в квартире +18С. Считаю, что данная велечина придумана для немцев, они любят в холоде жить. Для достижения нормальных 23-24С необходимо:
- ещё раз проконтролировать температуру теплоносителя на соответствие графика зависимости от внешней температуры (моя зона ответственности);
- закрыть контур квартиры от неконтролируемого доступа холодного доступа (Ваша зона ответственности).
Если результата не будет, то проведём обследование Вашей квартиры на предмет соответствия элементов отопления (той ли мощности стоят конвекторы, не запал ли регулировочный клапан, нет ли заужения), строительных конструкций (окна, двери, не снесли ли стену лоджии, внешний утеплитель), работа вентиляции, прочие сквозняки. Произведём и заактируем замер температуры в квартире. Проведём обследование квартир по стояку на предмет замены конвекторов на биметаллические радиаторы. По результатам обследования будем принимать решение. Тупо, вручную увеличивать температуру теплоносителя не имею права. Не должны остальные собственники платить за перерасход тепла из-за того, что кто-то решил себе снести сенку лоджии и батарею биметалла в пол стены поставить, просадив тем самым весь подъезд.