Показать сообщение отдельно
Старый 22.01.2014, 10:27   #5   
Форумец
 
Сообщений: 5
Регистрация: 25.07.2012
Возраст: 39

DaniloFF вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Alex123 Посмотреть сообщение
Сделали нам на работе обогрев от сосулек. Денег кучу вбухали. По периметру всей крыши и водостоков проложтли греющий кабель.
Типа этого, а может даже и они http://www.teplolux-v.ru/34
Работать он начинает при -5. А сосульки нарастают при -25, т.к. крыша плохо теплоизолирована. Снег в середине подтаивает, вода стекает на конец и там (на самом кончике и в желобе) моментально замерзае.
Короче, намерзло все как обычно и оторвало отливные вместе с этим шнуром. Весной посадили на крышу своего электрика и заставили все заново крепить (за зарплату).
На другой крыше, во время оттепели, снег съехал и тоже снес всю проводку.
Бороться надо комплексно:
- утеплить пространство под крышей, чтобы снег не таял.
- завести провод по краю ПОД кровлю (если уж делать)
- с автоматикой не знаю, я бы просто в розетку включал, когда сосульку увидел.
ПС
Сбей их шваброй и спи спокойно
Под крышу не получиться, слишком много тепла материалу кровли надо передать для стаивания снега. Кабель просто не справиться.
  Ответить с цитированием