Сообщение от oleg7401 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста,на инверторной Toshibe на плату питания были перепутаны провода.На данный момент на внутреннем блоке нет фазы ,а второй и третий провода наоборот под напряжением.Кондюк не включается(не реагирует инфракрасный приемник кнопка Reset не работает).Что может быть?
Где именно перепутаны?
На колодке питания наружнего блока? (он же межблочный кабель)
На входе в блок инвертора? (внутри наружнего блока)
Куда на кондиционер заводится питание? ( на внутренний, на внутренний и наружный, только на наружный)
Межблочный кабель инверторных моделей по большей части трехжильный, 1 фаза, 2 ноль, 3 управление. (1 и 2 фаза и ноль идущие с наружнего блока на внутренний. в наружнем блоке на колодке перемычки с L и N)
Все что можно попробовать самостоятельно это проверить правильность подключения питания и расключения межблочного кабеля. чтобы 1 внутреннего блока соответствовал 1 наружнего. 2 соответствовал 2 и тд. на L и N сажаем питание. И расключить правильно если чтото не так.
На крышках скрывающих узлы подключения или на стенке корпуса наружнего блока есть схема какой провод куда.
Нужно уточнить модель и тогда по схеме посмотреть что происходит.