Цитата:
|
Сообщение от Reader
Глупо спорить, что температура не упадёт, упадёт конечно, но не настолько критично
|
Однажды на котельную позвонила старушка с жалобой на холодные батареи. ..Потом она позвонила в район - начальнику. Начальник дал мне задание разобраться. Я выехал на место (Острогожская, 67). Бабуля жила на первом этаже, разводка нижняя (П-образная), но бабуле не повезло - она оказалась самой последней в очереди. Причём, по ёё утверждениям, температура скакала, то есть в отдельные дни - нормально, а чуть похолодает - всё, еле тёплая батарея...Расследование вскрыло факты установки вентилей на радиаторах в 3 квартирах по ходу стояка. А выяснилось всё просто : 5 минут наблюдения по манометрам в подвале на вводе показали сильные нехарактерные для сети скачки перепада давления ( тот момент, когда открывали вентили для спуска воды) и это при том, что котельная от дома в 150м. Решили проверить - не ошиблись - вентили. Но всё равно - сделать ничего не могли - нереально при таких морозах останавливать систему, сливать и убирать вентили. К тому же система построена таким образом, что мы отвечали за трассу до дома, а внутрянка закреплена за ДЭЗом и это его головная боль. Но у них денех постоянно нету. Воз и ныне там...