Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)
Ввод воды в дом из СИП панелей. Тут совсем кратко. Ввод сделал полиэтиленовой трубой внутри канализационной 110ки. 110 труба уходит в землю на 1,5 метра и просто засыпана песком снаружи. Водопроводную трубу утеплил самогрейным кабелем мощностью 18Вт длинной 2 метра, обмотав все это дело тонким утеплителем и алюминиевым скотчем.
В бане труба замерзла, но после подключения кабеля через час оттаяла полностью. Но баня пока не утеплена и без пола, поэтому том уличная температура. В доме труба не перемерзала пока ни разу, кабель даже не включал, пока на улице - 10 С. Дальше будем смотреть.
Если есть отбор воды то перемерзнуть трубам гораздо сложнее. В саму 110 трубу пока ничего не набивал, думаю что воздух хороший теплоизолятор. Воды в дом и баню делал на глубине ниже точки промерзания по региону. У нас это 1,5 метра, я делал на 1,7м глубину траншеи.
Последний раз редактировалось Stas36; 16.12.2015 в 15:24.
Причина: неточность
|