Показать сообщение отдельно
Старый 24.04.2019, 02:12   #15   
Отморозок
 
Аватар для Schumi
 
Сообщений: 5,906
Регистрация: 11.12.2007

Schumi вне форума Не в сети
12 вольт и 3.3 вольта гальванически, полагаю, не развязаны, раз риск есть?
Тогда смотри упрощенную схему во вложении.
Q1 - практически любой, Q2 - ну чтобы не сгорел от твоих потребляемых ампер.
Пока цепь "+3.3" является 3.3 вольта - Q1 закрыт, Q2 открыт делителем в цепи 12 вольт. Если цепь "+3.3" внезапно становится цепью "+12" - Q1 открывается и сажает затвор Q2 на "землю", Q2 закрывается.
Номиналы резисторов посчитаешь сам, в зависимости от даташита на транзисторы, которые заложишь, я написал практически "от балды". Суть в том, что при 3.3 вольта делитель R1/R2 не должен открывать Q2, а при 12 вольтах - наоборот.
По затворам еще можешь добавить противопомеховые конденсаторы. Ну и в исток Q1 можно поставить 10 Ом, чтобы он не перегрелся разряжать затворную емкость Q2 (юмор).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб.jpg
Просмотров: 18
Размер:	52.7 Кб
ID:	3024360  
  Ответить с цитированием