Показать сообщение отдельно
Старый 16.01.2007, 19:59   #24   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Из всего написанного понял, что претензии, в-основном, косметического плана - заштукатурить штробы, заделать дыры, убрать мусор. Возражать, скорее всего, не станут и все исправят. Гораздо интереснее было бы провесить стены и зафиксировать их отклонение от вертикали (сие нормировано как на стадии возведения стен, так и на штукатурной стадии). Промерить плоскостность стен - онадолжна быть в определенных пределах. А то
Цитата:
Сообщение от theau
Во всех помещениях квартиры потолок и стены в разрезе будут иметь форму дуги или волны
Насколько? 1 мм? 1 см? 5 см? Сколько волн по высоте и по длине? Это не праздный вопрос - требования к плоскости стен есть в СНиП и волна там допустима.
Произвести дефектовку стяжки на предмет ее частичного отслаивания от основы (встречается повсеместно), промерить перепад уровней стяжки во всем помещении.
И так далее. Кстати, требовать перпендикулярноти откосов не стОит - они всегда делаются с небольшим (0.5-1 см) разворотом.
  Ответить с цитированием