Цитата:
|
Сообщение от Sapienti_Sati
Из всего написанного понял, что претензии, в-основном, косметического плана - заштукатурить штробы, заделать дыры, убрать мусор. Возражать, скорее всего, не станут и все исправят. Гораздо интереснее было бы провесить стены и зафиксировать их отклонение от вертикали (сие нормировано как на стадии возведения стен, так и на штукатурной стадии). Промерить плоскостность стен - онадолжна быть в определенных пределах. А то
Насколько? 1 мм? 1 см? 5 см? Сколько волн по высоте и по длине? Это не праздный вопрос - требования к плоскости стен есть в СНиП и волна там допустима.
Произвести дефектовку стяжки на предмет ее частичного отслаивания от основы (встречается повсеместно), промерить перепад уровней стяжки во всем помещении.
И так далее. Кстати, требовать перпендикулярноти откосов не стОит - они всегда делаются с небольшим (0.5-1 см) разворотом.
|
Спасибо за комментарии, Сергей. Ваши советы очень ценны (чистая правда). Отклонения есть и они никак не один миллиметр. Больше всего меня повеселил туалет и прилегающая к нему стена. Дело в том, второй стеной в туалете является вентиляционный блок. Мало того, что он выступает относительно другой стены в коридор сантиметра на четыре минимум (если ставить дверь ровно по стене, то она встанет наискосяк), так ещё если приложить к нему ровную и длинную (порядка метра) палку (уровень), то стена получается вот примерно такой как на фото (монетку положил, потому как автофокус не срабатывал

).
Кроме того. Все потолки сделаны как бы квадратами и каждый из этих квадратов яйцевидной формы - это мягко говоря не радует. У меня нет 100% уверенности, что все потолки будут из гипсокартона.
Забыл добавить про перпендикулярность откосов - их (откосов) просто нет. Выглядят они так как будто их специально отбивали в отдельных местах молотком.