если включать по одной фазе, то будет 3кВт, а не 9. соот. и заявленая площадь будет - 120 м3 / 2,7м = 44 м2 .
для бабушкиных 44 квадратов теплопотери будут 6-9 кВт, плюс 15-20% итого 7-11 кВт нужен кател...
ps на черный день, кады газ обрубят-пойдет, шоб трубы не перемерзли.
|