Показать сообщение отдельно
Старый 01.06.2007, 02:25   #122   
Коминтерн
 
Аватар для Trotsky
 
Сообщений: 4,852
Регистрация: 20.04.2005
Возраст: 47

Trotsky вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от E-16
О,старая тема,но для меня очень актуальная.Подстанция,что обслуживает мою улицу, на холостом ходу выдаёт 215 вольт.Звоню своему главному энергетику,говорит,это нормально.
Дома,максимум сейчас 204 вольта,зимой-180-190.А ещё сварщик завёлся на моей фазе,модем,комп отрубаются сразу.
Вопрос:чей сектор,кто курирует,чем можно мне помочь?
Trotsky,помогай,если что черкни в личку или на мыло.
Е-16, эту загадку просто так, через тырнэт решить проблематично.
Что за подстанция, откуда питается, какова установленная мощность, нагрузка и её характер? Протяжённость ВЛ-0,4 кВ и её состояние? Износ трансформатора?
Это только часть вопросов, ответы на которые необходимы для более-менее компетентного ответа. В идеале - нужна инспекция.
Из того, что написано, делаю вывод, что подстанция мачтовая, мощностью не более 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Питается, видимо, от трансформатора 35/10 кВ, маловероятно, что 110/35/10 (в вашем районе такая подстанция одна - Панино). Возможно, напряжение на питающей вашу подстанцию обмотке трансформатора регулируется устройством ПБВ (переключение без возбуждения), но это дело в идеале происходит по надобности вручную (с отключением) не чаще 2-х раз в год (сезонное регулирование), при этом пределы регулирования напряжения обычно (на типовых трансформаторах) плюсминус 2,5% пятью положениями переключателя.
Большую, я бы сказал, большущую роль играет соотношение мощности этого трансформатора и фактической нагрузки.
На 90% я уверен, что ваш трансформатор попросту перегружен, отсюда и большое падение напряжения в сети.
  Ответить с цитированием