Цитата:
|
Сообщение от Lati
Как должно быть по правилам? Какими ГОСТами это регулируется? И если там явно накосячили, надо идти в ТСЖ и вставлять им дыню.
|
Благодарю за причисление к знатокам, хотя и не достоин.
Тем не менее. В ТСЖ идти незачем, ибо это эксплуатирующая организация, а не строительная - они обслуживают то, что уже есть, а почему это есть неправильно - не их дело. Основных библий электрика две - ПУЭ и ГОСТ на электромонтаж, который основан на первом документе и достаточно подробно расписывает нормы электромонтажа. Как дополнение используются еще ПНПБ, СанПиНы и пр.
По сабжу - есть несколько схем подключения ввода к конечному потребителю, иначе говоря - схем расключения в щите и подключения ввода. Схемы внутриквартирной электропроводки оставлены на усмотрение застройщика. Можно все розетки посадить на один провод, можно к каждой протянуть свой от щита - главное, чтобы сечение было выбрано правильно. Есть небольшой нюанс с помещениями повышенной влажности (санузлами), но если там кроме лампочки ничего нет, то все нормально.
Цитата:
|
Сообщение от Lati
Есть мысль вывести кухню на фазу, отдельную от комнат. Нам кажется, что свет (люстры, и прочее) должны быть на отдельном проводе, а не вместе с розетками.
|
Мы, как правило, разводим на каждую комнату две линии - одна на освещение (бра, люстры), вторая - розетки. К УЗО подключаем, комбинируя свет одной комнаты с розетками другой. В результате при КЗ в розетке отключатся только розетки конкретной комнаты, свет останется и в темное время суток можно спокойно при свете заниматься выяснением причин аварии. В случае пробоя фазы на корпус прибора срабатывает УЗО, но не оставляет всю квартиру без света, а отключает выборочно - в комнате в любом случае будет работать либо свет, либо розетки. Делаем так давно, обкатано многократно, небольшой перерасход по материалам, но зато весьма удобна эксплуатация.
Цитата:
|
Сообщение от Kostuxa2086
вся проводка в таких местах в гофру прячут вроде
|
В каких местах? Какую марку провода используют (не сечение, а марку)? Гофра пластик или металл? Как производят соединение проводов в коробках (клеммные колодки, обжимные наконечники, пайка, сварка)?
Цитата:
|
Сообщение от Kostuxa2086
замена автоматов на более мощные, плюс еще перед ними какие-то устройства ставить будут, которые срабатывают раньше автоматов при возникновении в сети неполадок, не помню название
|
Очевидно, УЗО - устройства Защитного Отключения. Только они не должны срабатывать раньше автоматов, они от другого защищают - автоматы от короткого замыкания, УЗО - от поражения электрическим током. Если при КЗ УЗО будут срабатывать раньше автоматов, это не есть хорошо. Есть еще дифавтоматы, совмещающие в себе УЗО и автомат, но если не стремитесь к тотальной экономии, лучше УЗО и автоматы, чем гибрид одного с другим.