Цитата:
|
Сообщение от sercam
Тут понятно, кабель 4 квадрата кинуть, думаю хватит.
|
Если кабель медный, то максимум, который можно с него безболезненно снимать - 8 киловатт. Хватит?
Цитата:
|
Сообщение от sercam
Законность переноса счётчика. Что где и как согласовывать.
|
В районной электросети заявление о разрешении на перенос счетчика. Придет инспектор и спишет показания счетчика (или не придет - сойдет и так), с этого момента будут начислять по среднему. После завершения - снова в электросеть, снова инспектор, списывает показания, пломбирует.
Цитата:
|
Сообщение от sercam
Как найти где у меня в квартире ввод (ну тот что от щитка пришёл в квартиру).
|
Либо специальным прибором, либо сбить немного штукатурки - провода обычно тянут по кратчайшему пути до ближайшей коробки. В самой ближней к щиту распаечной коробке, скорее всего и будет вводной кабель.
Цитата:
|
Сообщение от sercam
Т.е. не обязательно например на каждую комнату автомат на свет и силовую... Просто в своё время купил щиток где всего-то 12 мест...
Что посоветуешь?
В обязаловку УЗО на кухню, ванну, накопительный обогреватель, ну а остальное...
|
Хозяин - барин. Можно обойтись одним УЗО на всю квартиру, вводным автоматом и парой - тройкой линейных. Только при пробое чего-либо на корпус или другой ситуации решение проблемы придется искать со свечкой в руках и неработающим холодильником. Хотя, не имея плана помещений и расположения потребителей трудно что-либо советовать.