Цитата:
|
Сообщение от sercam
Судя по примерной формуле Sapienti_Sati можно от розеток бросить по 1,5 кв.мм, тогда каждая розетка вытянет около 3 кВт
|
Не надо делать провод самым слабым звеном в цепи. Та формула - для предельно допустимой нагрузки. Провод на розетки - 3х2.5, до коробок - в зависимости от длины и удаленности от щита, от количества розеток на коробку - 3х2.5, 3х4. вот здесь и встает вопрос целесообразности разбивки проводки на группы - если к розеткам будут идти тонкие провода, а все они будут висеть на одной коробке и одном автомате, то придется ставить автомат на большой ток, иначе он будет отключаться даже в штатном режиме. А в случае низкого потребления по всем розеткам и аварийной ситуации на одной из них, он просто не выключится - провода поплавятся. Так что, экономя на щите и проводах, нужно сто раз продумать схему разводки и разбивку на группы потребления.