Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2008, 13:05   #817   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 44

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от user_qwerty
оно? .
оно у цырка кажется. ничего подробнее не скажу
объем резервуаров расчитываеся по специалной методике, исходя из подачи в резервуар, максимального, минмиального отбров из него, среднего отбора и еще кучи других параметров. резервуарах хранятся регулирующий, аварийный и противопожарный запасы воды. на каждой впс в городе есть минимум по два резервуара. емкости разные в зависимости от мощности станции. тоесть если сказть проще - в резервуар подается вода постоянным расходом, а забирается - переменным в зависимости от неравномерности водопотребления, когда водопотребление меньше водоподачи - резервуары наполняются, когда больше - идет разбор набранного объема.
Цитата:
Сообщение от user_qwerty
А где находятся подкачивающие насосы, те которые отключают, там же?
это т.н насосные станции второго(третьего) подъемов воды, они располагаются рядом с резервуарами т.к. вода поступает в насосы из резервуаров самотеком и насосы должны быть под заливом, т.е всегда ниже уровня воды в резервуаре, поэтому эти насосные - полузаглубленные, машинный зал у них находится под землей на 3-4 метрах.
но на самом деле отключаюцца не эти насосы - их просто частотным приводом крутят на меньших оборотах снижая напор, отключаются внутриквартальные подкачки, подвальные насосные , цтп - т.е те несосы которые дают воду непосредственно уже в дома , а не в наружные сети. это делается так, потому что в наружных(магистральных) сетях вода должны быть всегда, и она там есть всегда под минимальным напором 5-10 метров вод.столба, это необходимо и достаточно для наружного пожаротушения(пожарные машины подключаются своими насосами к пожарным гидрантам на сети), а для подчи воды населению естественно такой напор мал, те кому везет - кто живетв пониженной точке, на нижних этажах, подключены к наружной сети в которой хороший напор даже в часы снижения подачи - у тех вода есть круглосуточно, у кого то течет тонкой струйкой . во как то так .
извините за несколько сумбурное изложение может.
Цитата:
Сообщение от Fakka
Кстати, в генплане страничка по водоснабжению секретная
ничего себе страничка... целый том вообще то ))
хотя даже мне как проектировщику никогда не была понятна эта секретность... кому надо те и так все знают... ну да начальству виднее.
Цитата:
Сообщение от user_qwerty
это НЕ вариант без накопительных ёмкостей, т.к. воды нет в подвале тоже (на вводной трубе в дом), что будет подкачивать насос - воздух? От района видимо зависит, от тех кто повыше живёт, стекает к тем домам, что пониже.
SV, догадка верная?
согласен - не вариант. нужна накопительная емкость.
по поводу рельефа - да он конечно играет роль, только вода не стекает, т.к сети все таки напорные, а в пониженных точках просто напор повыше.
Цитата:
Сообщение от user_qwerty
за каким на меня в суд подавать жильцам, если я им воду дам круглосуточно? Может, конечно, если больн
пока бцдет кругосуточная вода - никто и не подаст, елси только как вы сказли какой нибудь метсный сумашедший. но не дай бог что нить с этим баком случицца - протечет, зальет квартиры внизу - вот тут начнется скандал. и особенно будет нехорошо если не будет никаких документов разрешительных - самоуправство, самовольное изменение внутридрмовой системы водопровода и т.д...
у нас например в проектировании такое сплошь и рядом - т.е мы понимаем что можно сделать проектируемые вещи и проще и дешевле и современнее, но не можем нарушить СНиПы, нормы и прочие дкументы - т.к в случае чего - это прикрытие нашей задницы.
  Ответить с цитированием