Цитата:
|
Сообщение от Sapienti_Sati
1. Поверхность очистить от пыли и слабодержащихся покрытий, сильные дефекты заделать цементным раствором, затем прогрунтовать.
2. Гидроизоляцию можно выплонить разными способами и материалами - от укрывочной из полиэтилена до обмазочной мастиками. Главное - выполнить ее сплошным корытом с заходом на стены около 10 см. И еще главнее - тщательно выполнить ее в месте прохода труб.
3. Для некоторых гидроизоляционных материалов необязательно.
4. Если стяжка не менее 5 см - вполне подойдет цементно-песчаная смесь. При любой толщине рекомендовал бы в нижний слой заложить армирующую сетку.
5. Грунты разные по назначению, составу и свойствам. Недорогой и проверенный временем - Оптимист.
6. Да
|
А можно уточнить некоторые пункты?
Ванная 2x3 метра + аппендикс со стояками 0.5x0.7.
Планирую в стяжку уложить шнур "теплого пола" (нагреваемая полоса шириной 0.5 и длиной 1 и 2 метра буквой "Г") от входа и до душкабины.
Стяжку планирую делать 4 см.
Пол уже гидроизолирован чем-то, похожим на рубероид, и мастикой, похожей на гудрон. В "аппендиксе" со стояками гидроизоляция не очень качественная (низковата - 5-7 см) и местами разрывы краев на стенах.
И, собственно, вопросы.
1. Интересует, чем/как можно довести до ума гидроизоляцию? Полагаю, что мастики для этого используются. Какие?
2. Затем по поводу стяжки. В какой пропорции готовить цементно-песчаную смесь? Есть в наличии М400 и речной песок.
3. Как укладывать стяжку. Слоями по всей площади, или разбить на квадраты и заливать? Боюсь, что могут появиться трещины и повредить нагревательный шнут теплого пола. С трещинами столкнулся, когда заливал порожек из комнаты на балкон...

4. Выравнивать буду по маякам, а финишную (до плитки) самовыравнивающими наливными смесями, типа "Горизонт". Правильно, или что-то еще посоветуете?