Цитата:
ессно никто не мешает повевить и на шаговик датчик положения. (скорости все равно не нужен) тут уже зависит от конкретных пожеланий. как правило "во издежание" просто ставят концевые выключатели
|
Тем не менее, на практике таким извратом, как гибридизация шаговика и датчика положения никто не занимается.
А все по одной простой причине - шаговик пропускает шаги только при превышении нагрузки.
Зафиксировал это контроллер - дальше что? Режим фросажа он не включит, потому что у шаговика его нет. То что станок работает неправильно вы и сами можете увидеть, и проблему потом решать придется ручками - либо ставить двигатель мощнее либо менять режим фрезерования.
Цитата:
сервоприводам обеспечивать микронную точность позиционирования и при этом не терять возможности передвигаться быстро
|
Угу, а контроллировать разгон и торможение синхронника в разы сложнее.