Старый 28.12.2008, 00:16   #13   
Registered User
 
Аватар для kashtan
 
Сообщений: 297
Регистрация: 26.02.2007
Возраст: 44

kashtan вне форума Не в сети
SAMsoft, действия ТСЖ не могут идти в разрез с действующими СНИПами, ГОСТами и СанПиНами.
Snot, вы бы почитали
Цитата:
Сообщение от Зеня Посмотреть сообщение
СНИП 41-01-2003
"Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115)
, там есть ответы на все ваши вопросы. Если коротко, то
Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
САНПИН 2.1.2.1002-00
4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в Приложении 1.

ГОСТ 30494-96
Классификация помещений
Помещения 6 категории - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Оптимальные и допустимые нормы температуры
Период года - холодный
Категория помещений -6
Оптимальная t - 16-18, допустимая - 14-20 градусов.
Так что измеряйте температуру воздуха на этой вашей "площадке, где мусоропровод" и в зависимости от результата обращайтесь в ТСЖ с соответствующими требованиями. А вообще и безо всяких документов понятно, что раз установлена батарея - должна работать, автор ведь не самовольно ее повесил.
  Ответить с цитированием