Показать сообщение отдельно
Старый 22.02.2009, 12:43   #18   
waterfireman
 
Аватар для li-on
 
Сообщений: 876
Регистрация: 17.03.2006
Возраст: 50

li-on вне форума Не в сети
SV, давайте переведем диалог в более конструктивное русло. Прочитайте, пожалуйста, мои посты выше. Там нигде нет твердого утверждения о бесполезности защиты от биологического фактора. Есть утверждение о необходимости анализа, т.е. необходимости объективной оценки условий, грубо говоря, на вводе в здание в каждом конкретном случае. На основании этого и делается заключение о необходимости тех или иных средств водоподготовки. Во-вторых, я нигде не утверждал, что после станций водоподготовки вода выходит низкого качества. Что касаемо легионеллы, то гораздо эффективнее, на мой взгляд, бороться с ней не УФЛ, т.к. их, скажем так, КПД, завязано на проток, а периодическим повышением температуры в бойлере. Идеальным вариантом будет совместное использование обоих методов. Но здесь, обычно, вступает в силу экономика и финансовые возможности потребителя.