Термостат

В посте №80 выложил код термостата с алгоритмом прямого гистерезиса. Алгоритм управления нагрузкой реализован по принципу state-машины. При нарастании температуры отключение происходит при t>tуставки. При снижении температуры включение происходит при t<(tуставки-2 град.). Оказалось легче написать код, чем объяснить.