Цитата:
Сообщение от romchik77
Но замечу пару минусов. а)Индикацию дробной части температуры, считаю нужно округлить до десятых, а то и до целых, все равно точность +- 1.
б) Допустим нажав Кн.3 вошёл в меню уставки мин. или мах. и если в таком состоянии бросить, то девайс просто не работает, пока не выйдешь из настройки, что не допустимо.
|
Ну по дробной части никаких проблем чтобы ее убрать, она используется только для индикации, а на работу не влияет, только в коде кое-что подправить. А по второму вопросу тоже поправим при помощи внутреннего таймера, секунд на 30 хватит?
Цитата:
|
а что означает в железе..., Вы собираете и смотрите или же виртуально?
|
Я в реальном железе смотрю, у меня вот эта штука есть для отладки
http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/