Показать сообщение отдельно
Старый 15.05.2009, 17:29   #160   
Форумец
 
Сообщений: 1,532
Регистрация: 19.02.2009
Возраст: 54
Записей в дневнике: 1

petrd вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
petrd, вот вчера прошил МК включил. Через пару минут он заглючил (как только температура упала до уст МИН, нагрузка включилась и на дисплее 000,0 *С. После вообще чистый экран).
А у Вас какая нагрузка и как она управляется? Подозреваю, что при включении нагрузки проскочила помеха по питанию, что и послужило сбоем МК.Скорее всего Ваши проблемы связаны с питанием и наводками. Вот это можно почитать для общего развития - http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html.
Цитата:
Показания температуры сначала как бы подвисали потом нормально и вот еще заметил ставишь устав МИН 25, температура падает до 25.6 и включается нагрузка (остальные значения МИН работают нормально). Нулей на индикаторе больше не появлялось. Может я в чем-то ошибся. Хотя конфигурация, флаги вроде те же.
Вот Нех
Часа два как работает, все как задумано было. Включается четко ниже 25 град. Но у меня нет внешней нагрузки, DS18B20 грею паяльником или руками, а смотрю по ЖКИ. А Hex-файл правильный. Попробую еще собаку WDT поставить, чтобы сбрасывала МК, если что. И еще есть мысль про CRC, но это позже.
  Ответить с цитированием