Цитата:
Сообщение от Len4ik
Миша, что там с подстанциями?..
|
Вот, только что рассчитал режим по зоне Борисоглебских и части Северных электрических сетей.
Если одновременно отключить линии 110 кВ №№35 и 36 с подстанции 220/110 кВ Кировская, то на подстанции №31 Воля (что в Перелёшино, игра слов) напряжение упадёт до значения 106 кВ.
В принципе, переключением РПН (устройства регулирования напряжения под нагрузкой) на шинах НН (низшего напряжения) можно достичь нормируемых значений напряжения (в пределах 9,975 - 11,025 кВ).