Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2009, 10:58   #91   
Алёша Фомкин
 
Аватар для Миша Ложкин
 
Сообщений: 6,678
Регистрация: 29.09.2006

Миша Ложкин вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от gr Посмотреть сообщение
Как-то сомнительно. Получается что вдруг вода побежала с не мыслемой скоростью именно на агрегат №2, из-за чего, судя по тому что мы видели, его сорвало и разметало...
Расскажу в двух словах, как инженер - электроэнергетик.
Оперативно - диспетчерское управление режимими работы электростанций, электрических сетей и потребителей осуществляет ОАО "СО ЕЭС" (Системный оператор). Я 4 года проработал ведущим специалистом в его Воронежском филиале.
Электростанции участвуют в регулировании частоты в системе. Когда в результате пожара на Братской ГЭС отвалились каналы её связи, телеметрии и телемеханики с ОДУ Сибири (Объединённое диспетчерское управление Сибири), функции регулирования частоты в ОЭС (объединённая энергосистема) Сибири с Братской ГЭС были частично переведены на 2-й гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, т.к. из управления диспетчером ОДУ Братская ГЭС "выпала". Фактически, диспетчер не имел никакой информации о её работе.
Общее первичное регулирование частоты осуществляется в т.ч. путём изменения частоты вращения турбоагрегатов (в данном случае - гидроагрегатов).
Т.к. в деталях крепления 2-го гидроагрегата были дефекты, он попросту не выдержал 6-ти кратного цикла глубокого изменения частоты вращения гидротурбины.
  Ответить с цитированием