Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2009, 18:11   #96   
Алёша Фомкин
 
Аватар для Миша Ложкин
 
Сообщений: 6,678
Регистрация: 29.09.2006

Миша Ложкин вне форума Не в сети
grigor, ссылочку на слова Чубайса можно? Иначе, ваши утверждения весьма голословны.
Цитата:
Сообщение от grigor Посмотреть сообщение
На самом деле сгорели силовые масляные тр-ры от старости и перегрузки...
На САМОМ деле, авария в Москве и области была системной, а не локальной. Она имела конкретную причину (я её указал) и дальнейшее развитие.
Ещё в бытность мою специалистом-режимщиком Регионального диспетчерского управления энергосистемы Воронежской области мы её подробно разбирали. Причины, развитие и следствия. Если интересно, могу приложить Акт расследования данного технологического нарушения.
Из-за разрушения и возгорания ТТ отключились две секции 110 кВ и 500 кВ, затем КЗ на шинах 220 кВ, отключились действием защит все линии 220 кВ (7 шт) и три автотрансформатора. Исчезло напряжение на всех трансформаторах собственных нужд ПС Чагино, остановились компрессоры, воздух перестал подаваться в магистральный воздуховод, питающий воздушные высоковольтные выключатели.
Дальше локальная авария перешла в системную - начали выделяться на изолированную работу ТЭЦ, из-за дефицита мощности возникли перегрузы оставшихся в работе ВЛ и КЛ, они начали отключаться защитами от перегруза и масштабы аварии стали расти в геометрической прогрессии.
И всё это было следствием отработки противоаварийной автоматики из-за небаланса мощности (потребление существенно превысило генерацию, точно не помню, кажется, около 700 МВт. Для сравнения - потребление всего г.Воронежа зимой - около 900 МВт)
Цитата:
Сообщение от grigor Посмотреть сообщение
На самом деле сгорели силовые масляные тр-ры от старости и перегрузки...
Никакого возгорания никаких силовых трансформаторов не было.
  Ответить с цитированием