| Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
![]() |
||
Проблемы с UPS
|
||
| Программирование микроконтролеров,ремонт аудио/видео/бытовой техники,полезные устройства для дома,телефония, обсуждение статей журнала Радио |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 |
|
Индеец
Сообщений: 651
Регистрация: 18.06.2007
|
Проблемы с UPS
Суть такая: после скачка напряжения в сети упса Back-UPS 500 перестала переключаться на работу от сети. Т.е. даже при при воткнутом сетевом шнуре пищит + не горит лампочка на кнопке.Хотя 220В при включении его в сеть он выдает, но не держит... Плата версии 640-0213D. Принципиальной схемы не нашел, но может кто знает хотя бы в каком направлении смотреть при такой неисправности?
|
|
|
|
|
#4 |
|
Индеец
Сообщений: 651
Регистрация: 18.06.2007
|
Схему нашел на 640-0213F (Я не очень силен в схемотехнике, поэтому не могу сказать идентична ли она нужной или нет) диоды прозвонил, предохранители проверил - все в порядке. А как проверить вход процессора?
Заранее прошу прощения за возможно ламерские вопросы ![]() Вот ссылка на схему: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=26581 |
|
|