Необъяснимые фокусы с отоплением. Загадка природы.

Собсно сабж. Ситуевина на грани фантастики.
Суть проблемы:
Дано: пятиэтажка на проспекте. 3-й этаж. Двухтрубная система отопления. Подача снизу. С начала отопительного сезона по одному стояку стоят абсолютно холодные батареи. По этому-же стояку на 4-м, 5-м этажах батареи теплые, на 1-м, 2-м батареи теплые. А вот у меня (на 3-м) в них стоит холодная вода. Именно вода, потому как в торце каждой батареи вкручены краны и факт отсутствия воздуха очевиден. Далее... Ситуация длится с начала отопительного сезона. Местная УК сделать ничего не может, бо батареи они поменяли (старые были чистые - посмотрели), подводы - поменяли (старые были чистыми). Замена абсолютно ничего не дала. Прямой стояк кипяточный (на всей протяженности с 1-го по 5-й этаж), обратный стояк - чуть теплый (опять же на всей протяженности). Горячая вода в батареи не идет . Если в торце батареи открыть кран и слить ведро воды, батареи (причем обе) моментально и полностью прогреваются, затем в течение 10-20 минут остывают. Если слить ведра 3 воды, по стоякам начинается веселье: обратка очень резко теплеет, а прямой - также резко охлождается. В пределах квартиры фактор забитости или наличия окалины в подводах отсутствует. Фактор забитости батарей также, бо ситуация абсолютно не поменялась при замене батарей и подводов. О том, что стояки не забиты можно судить по факту их равномерного прогрева.

Вопрос: что делать? УК в ужасе. Все кого спрашивал говорят - забилось, но забитости нет - это очевидно исходя из условий. Нет перепада давлений -> циркуляции. Кто что могёт присоветовать?

ЗЫ: Схему прикручу чуть позже, однако по сути - классическая двухтрубная система с нижней подачей.
  Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 20:18   #2   
Форумец
 
Сообщений: 361
Регистрация: 14.10.2007

AgentN вне форума Не в сети
Действительно загадка. как будто не хочет вода идти в эти батареи)) а перемычек нет на батареях? я конечно не профи в этом сложно советовать что-л
  Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 21:49   #3   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
еще как вариант мошт завоздушивается через краны ..и то что в личке...
и еще ..мошт имеет смысл увеличть диаметр прямой подводки....потери снизятся давление возрастет ...
  Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 22:18   #4   
хЕрург
 
Аватар для doXtor
 
Сообщений: 3,857
Регистрация: 05.02.2006
Возраст: 44

doXtor вне форума Не в сети
буду пробовать, ежели управляющая даст возможность
  Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 10:29   #5   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
хм....
а может проблема у соседей снизу -
у них где то повышнное сопротивление в батареях или подающем стояке - либо подзабиты, либо навешано батарей больше чем нужно -
и в результате вода выше них к тебе не поднимается - не хватает напора, идет лишь слабый подъем засчет разности плотнойтей горячей и холодной. а к соседям сверху ей "проще попасть" через чердак *(судя по схеме http://www.mastercity.ru/vforum/atta...2&d=1237548862 ).

так что манометрами только у себя не ограничиться - мерить по всему стояку.
  Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 19:24   #6   
Форумец
 
Сообщений: 361
Регистрация: 14.10.2007

AgentN вне форума Не в сети
если б проблема у соседей снизу была, то почему у них теплые батареи тогда
  Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 20:35   #7   
Форумец
 
Сообщений: 9
Регистрация: 29.01.2008

Романнн вне форума Не в сети
вода не хочет поступать в батареи , потому что дестивительно имеется большое сопративление, скорее всего в подводках, и по схеме стоит крестовина , при это воде проще выбрать прямое направлении. Я думаю надо увеличить диаметр подводок и избавиться от кристовины
  Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 21:10   #8   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
doXtor, ну так чо?
  Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 21:14   #9   
Форумец
 
Аватар для jon_d
 
Сообщений: 3,248
Регистрация: 13.01.2008
Возраст: 43

jon_d вне форума Не в сети
Прямой стояк разорви нах, и будет тебе счастье.... У меня было так сделано, когда стояли регистры...
  Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:02   #10   
Registered User
 
Аватар для jakov
 
Сообщений: 52
Регистрация: 26.11.2005

jakov вне форума Не в сети
Воду нужно сливать из самой Верхней и из нижней точки обратки. т.е на первом этаже или в подвале,если такой имеется и не 3 ведра, а, как минимум 33 и днем, когда включкны насосы на ЦТП (вечером их могут отключать, несанкционированно, конечно). Лучше подойдите к слесарю из котельной, которая отапливает Ваш дом (к самому давно работающему), он, скорее всего, будет отнекиваться, что этим должна заниматься УК, но он все знает по каждому дому в силу различных нюансов,
  Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 13:37   #11   
Форумец
 
Аватар для Harry
 
Сообщений: 4,017
Регистрация: 01.03.2006

Harry вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Зеня Посмотреть сообщение
ну так чо?
что - что бассейн...
  Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 20:27   #12   
Iron Mask
 
Сообщений: 6,043
Регистрация: 13.10.2006

RDman вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от doXtor Посмотреть сообщение
Необъяснимые фокусы с отоплением. Загадка природы.
Похожая ситуевина была у меня, когда соседи выше и ниже этажом поставили биметаллические радиаторы с клапанами и детенторами. Позже выяснилось, что соседка ниже этажом затягивала клапан на кухне - ей, видите ли жарко было). Непостижимым образом, резко менялся температурный режим у меня, до полного падения Т и промерзания кухни
может у тебя аналогичная ситуевина? В жеке тоже ничего не сказали путного)
  Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 21:07   #13   
Форумец
 
Аватар для gixarevyv
 
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2008

gixarevyv вне форума Не в сети
doXtor, во первых проверь в подвале краны, открыты ли они до конца (некоторые умники подобным образом регулируют) второе, на кранах в подвале проверь правильно ли они стоят, посмотри по стрелкам подача и обратка , если перепутать направление то сорвет резинку и проход воды перекроет. Проверь именно обратку. Если ничего не поможет попробуй поменять подачу и обратку местами(переварить трубы). Все равно нужно посмотреть схему.И проверь нет ли контруклона.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind